查看: 4362|回复: 2
收起左侧

[公用事业服务中心] 咨询燃气管道阀门问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-4-16 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1威望
我想咨询一下:我们小区燃气管道阀门安装在底层住户家中,就是所有的户型,从底层到顶层的燃气管道总开关都安装在底层住户家中,这样是符合相关安全规范的吗?

最佳答案

查看完整内容

感谢您对十堰城市管理工作的关注。根据城镇燃气设计规范10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门。所以从设计规范上来说,阀门安装在室内符合规范要求,该小区如果是以前的老小区,那个时候立管阀门设立在用户家中,符合规范,不过随着老旧小区燃气管网改造,后期立管阀都会改到房屋外面。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2024-4-16 15:55 | 显示全部楼层
请留言者登录后对我们的工作做个评价
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2024-4-23 09:23 | 显示全部楼层
这个问题很难回答吗?为什么7天了也没回复
回复