1威望
非得等出人命了,可能才会引起相关部门重视和关注。就如同家暴不出人命都没人管。十堰市锦绣翰林小区的7单元和8单元电梯不是坏就是往下掉,非得等哪一天出现重大人员伤亡事故才可能会引起物业和相关部门重视。今天发帖为证。真等到哪一天有伤亡事故了看物业和相关部门如何负责?千万不要说不知道。 Screenshot_20240825_075702_com.tencent.mm.jpg

最佳答案

查看完整内容

经了解,锦绣翰林小区现有17台电梯。电梯品牌为:蒂森克虏伯,型号为:TE-GL、载重:1000KG速度:2.5m/s,电梯出厂日期为2015年4月,自安装检验后投入使用,截止到现在电梯已运行8年。该小区7单元客梯这周多次出现黑屏死机,轿内显示JU,电梯自动下行一层然后又正常运行,不困人。该电梯相比较其它品牌电梯故障率偏高,主要原因为: 1.该电梯设计通讯电压极低,只有2.5伏(一般电梯12-24伏),极易受到通讯干扰,造成电梯急停,又自 ...
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2024-8-25 09:07 | 显示全部楼层
经了解,锦绣翰林小区现有17台电梯。电梯品牌为:蒂森克虏伯,型号为:TE-GL、载重:1000KG速度:2.5m/s,电梯出厂日期为2015年4月,自安装检验后投入使用,截止到现在电梯已运行8年。该小区7单元客梯这周多次出现黑屏死机,轿内显示JU,电梯自动下行一层然后又正常运行,不困人。该电梯相比较其它品牌电梯故障率偏高,主要原因为:
1.该电梯设计通讯电压极低,只有2.5伏(一般电梯12-24伏),极易受到通讯干扰,造成电梯急停,又自动恢复现象。
2.系统设计比较复杂,各种接触器及检修开关等相互验证点特别多,一个机房紧急电动开关就连接了7个触头,任何一个点接触不良就会影响正常运行,且检查维修耗时较长。
3.部分电气元件老化需要更换。还有接触器和开关电源等也都有老化失效现象,多次造成电梯故障。针对这些故障电梯维保重点检查了与此相关的井道通讯电缆,更换了控制柜开关电源,又加装了通讯信号放大器,但是故障还是偶尔发生,现在电梯工作正常,处于持续观察运行中。同时物业也在配合业委会积极推动动用公共维修基金更换一批磨损、老化有隐患的电梯部件项目,从而降低故障率,保证用户使用安全。